سلام، در مورد ارت متاسفانه اختلاف بین طراحان زیاد است. اما از نظر ماهیتی، چون ارت IS و NIS هر دو مربوط به ابزار دقیق می باشند، می توانند یکی باشند. اما بهتر است تنها نقطه اتصالشان ارت بار سر چاه باشد. اما این چاه باید کلا از ارت برقی ساخته شده برای ابزار دقیق جدا باشد. برای فواصل بین چاهها هم بسته به مقاومت اهمی خاک و .. هست که در حیطه کاری گروه برق هست.
تا جاییکه اطلاع دارم ( و البته مطمئن نیستم ) ارت IS و NIS از همدیگه ایزوله هستند ولی فاصله چاه هر کدام از هم رو توی استانداردها پیدا نکردم . فاصله چاه ارت برق تا ابزاردقیق رو در IPS بین 15 تا 20 متر تعیین کرده
با سلام
در این خصوص اختلاف نظر زیاد هست اما
بعضا به شخصه در پروژها دیدم
که در secondary loop
این دو ارت از هم منفک میباشند
و در لوپ پایین دستی به هم متصل میگردند
برای همین هم شاید فاصله چاهها در این خصوص قید نشده است
در مورد توصیه های قید شده در IPS, از آنجاییکه از استانداردهای مختلف و تماما کپی استفاده شده، بهتره جهت دبل چک کردن از توصیه های ذیل هم استفاده کنید:
ARAMCO, Exonmobill, Total and ISA