    با سلام

    درباره ارت IS و NIS سوال داشتم .

    ایا این دو ارت می تونن با هم همبند بشن یا حتما باید جدا باشند  و اینکه اگر قراره جدا باشند فاصله چاه ارت IS  با NIS چقدر باید باشه ؟

    ممنونم.

    #20492
    eng yousefi
    مدیر

    سلام، در مورد ارت متاسفانه اختلاف بین طراحان زیاد است. اما از نظر ماهیتی، چون ارت IS و NIS هر دو مربوط به ابزار دقیق می باشند، می توانند یکی باشند. اما بهتر است تنها نقطه اتصالشان ارت بار سر چاه باشد. اما این چاه باید کلا از ارت برقی ساخته شده برای ابزار دقیق جدا باشد. برای فواصل بین چاهها هم بسته به مقاومت اهمی خاک و .. هست که در حیطه کاری گروه برق هست.

    #20493
    eng yousefi
    مدیر

    تا جاییکه اطلاع دارم ( و البته مطمئن نیستم ) ارت IS و NIS از همدیگه ایزوله هستند ولی فاصله چاه هر کدام از هم رو توی استانداردها پیدا نکردم . فاصله چاه ارت برق تا ابزاردقیق رو در IPS بین 15 تا 20 متر تعیین کرده

    #20494
    eng yousefi
    مدیر

    با سلام
    در این خصوص اختلاف نظر زیاد هست اما
    بعضا به شخصه در پروژها دیدم
    که در secondary loop
    این دو ارت از هم منفک میباشند
    و در لوپ پایین دستی به هم متصل میگردند
    برای همین هم شاید فاصله چاه‌ها در این خصوص قید نشده است

    #20495
    eng yousefi
    مدیر

    در مورد توصیه های قید شده در IPS, از آنجاییکه از استانداردهای مختلف و تماما کپی استفاده شده، بهتره جهت دبل چک کردن از توصیه های ذیل هم استفاده کنید:
    ARAMCO, Exonmobill, Total and ISA

    #20496
    eng yousefi
    مدیر

    سپاس 🙏
    چک می کنم
    ممنونم 🙏