    عملکرد low cut off در مبحث فلو؟؟

    ممنون میشم نظرات شما رو هم بدونم🙏

    #20800
    eng yousefi
    مدیر

    سلام
    در مبحث فلو و اندازه گیری با روشهای مثل اورفیس از جذر اختلاف فشار استفاده میشه مقدار خیلی کم فلو یا نویزهای موجود بعد از جذر گیری مفدار بزرگتری میشن و باعث خطای زیاد میشن و هر اندازه گیری در یه محدوده ای خطی عمل می کنه و زیر اون مقدار و بالای اون مقدار خطا زیاد خواهد بود
    برا همین منظور درصدهای خیلی کم که مطمنم خطای بالا داره یا نویز سیستم هست رو حذف می کنن.

    #20801
    ناشناس
    غیرفعال

    مهندس جان میدونید که مثلا اگه cut off رو روی ۱۰ درصد قرار بدیم آنوقت ولو فلو ولو باید یکم بیشتر باز بشه تا ترانسمیتر فلو شروع به نشان دادن مقدار کنه یعنی فلو باید بیشتر شه

    معمولا توی مینیموم فلو پمپ ها اینکار رو انجام میدند

    #20802
    eng yousefi
    مدیر

    درسته

    #20803
    ناشناس
    غیرفعال

    درود بر شما

    #20804
    ناشناس
    غیرفعال

    من رو توتالیزرها دیدم.

    #20805
    eng yousefi
    مدیر

    آره، درسته

    #20806
    ناشناس
    غیرفعال

    پس مفهوم Turn down Ratio باید رعایت بشه.